Дэн777
Привет всем! Помогите разобраться! В производственных помещениях столовой по периметру прокладывается полоса 40*4. В зоне пристенного оборудования полоса прокладывается по стене, к оборудованию расположенному островным способом - скрыто в полу. Получается в каждом помещении свой контур уравнивания потенциалов.
Как правильнее соединить эти контуры с главной заземляющей шиной?
Я хочу проложить в подготовке пола (до заливки стяжки) по коридору полосу 40*4 и от неё сделать ответвления в каждое помещение, затем опустить эту полосу в вру на ящик гзщ. Можно ли так делать ?
Nail
Конечно можно, даже нужно, нужно чтобы контур получился один.
Дэн777
Я боюсь того ,что сварные соединения останутся в полу и будут недоступны для осмотра.
Nail
Цитата(Дэн777 @ 5.2.2016, 14:28) *
Я боюсь того ,что сварные соединения останутся в полу и будут недоступны для осмотра.

Сварное соединение приравнивается к целому. Если боитесь, составляйте акт скрытых работ: фиксируйте длину, сечение, материал, место сварки, качество сварки. И ни чего не бойтесь.
Дэн777
Огромное спасибо!!! Так и сделаю!